详解厂房装修中的消防管安装规范

[复制链接]
查看: 168|回复: 0
发表于 2018-9-13 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

  消防管安装规范有七大方面,分别为施工前的准备、规范的范围、操作工艺、质量标准、成品保护、应注意的质量问题、质量记录。这几个方面涉及到了消防管道安装的各个方面,在安装时一定要按照具体的消防管安装规范来实行。下面,厂房装修专员会为大家详细介绍。  

  消防管安装规范介绍

  消防管安装规范适用的范围是一些建筑室内的管道、设备安装工程的建设,这些管道的主要作用就是为一些消火栓和自动喷洒系统的提供运行条件。同时施工前的准备也有很多,第一个要准备的就是材料的要求,选用管材的时候,要选择管壁上镀锌比较均匀的管件,上面没有被腐蚀的痕迹,并且整个管材的制作相对要比较精准,没有多余的材料。

  如果管材要用到消火栓上的话,一般使用的钢管都是碳素材料的,并且管材表面需要比较光滑,不可以有凹凸、弯曲的现象出现。喷洒系统会安装一些控制阀、报警阀、水流指示器等组件,安装的这些组件需要符合规定的要求,产品必须合格,使用的时候需要比较灵活。

  在安装消防管道的时候,还需要在一定的作业条件下进行,首先需要建筑的主要结构已经完工,并且对于现场已经清理完毕。在安装的时候,需要测定标明一些基准线,然后才能进行施工。在安装前要对一些基础的设备进行检验,确定合格之后,才可以进行安装。(安装的时,需要专业人员的指导)

  安装的时需遵循相关的安装步骤,这样才能保障安装的质量符合要求。在进行完安装前的准备之后,需要先安装干管,然后安装报警阀,接下来就是立管的安装,喷洒分层干支管、消火栓、支管的安装,对这几个部件安装完成之后,就需要对管道进行试压、冲洗,之后再对喷洒头支管、节流装置、报警阀配件、消火栓配件、喷洒头等一进行安装 ,安装完毕之后,就可以对安装的整个系统进行试调,来检测是否有安装的问题。

  消防管安装工艺标准

  1、支架的样式:支架主要的样式有“门”型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。

  2、支架的间距:以消防中最常见的沟槽为例: DN65-DN150的支架间距一般在4-4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装) , DN25-DN50的支架间距一般在3-3.5米左右。

  3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢,三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50-DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25-DN40-般按3#或4#角钢考虑。

  4、支架计算:支架计算时吊臂长度是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管-般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),-般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。所以喷淋管支架大致估算:150 100管按5#槽钢间距4.5米, “U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米。

  质量保证也是规范中的一个重要的组成部分,在安装中需要特别注意几个容易出现问题的地方,如喷头的位置、喷头间距等等,在检测的时候需要对应安装的图纸对整个工程进行检查,如果发现问题要及时记录并更正。